大家讨论一下,用水源热泵主机带地板采暖系统供室内采暖用,会存在什么问题?欢迎讨论发言。
大家讨论一下,用水源热泵主机带地板采暖系统供室内采暖用,会存在什么问题?
欢迎讨论发言。
2楼
用水源热泵带地板辐射系统采暖应该是没有问题的,我现在的工程4.5万平方米就是.但如果夏季供冷要控制好水温,防止结露.
回复
3楼
仅仅是能用,但楼层不能太高(<100米),同时采用水源热泵无法交给供热公司,机器寿命也就7-8年,机器坏了老百姓就倒霉了。
回复
4楼
3楼网友;据我所知,正常的水源热泵机组使用寿命应该是15年.如果7-8年那是不合格的机组!
回复
5楼
水源热泵系统设计温差与地板采暖末端系统设计温差是有很大差别的,在水量的输送方面存在很大的差距,不知道大家在做工程的过程中是否有所发现.
欢迎大家提出具体的解决办法,欢迎交流
回复
6楼
对于水源的不稳定性需要注意
1.需提前测量水源的充足度及检测水质的可靠、可信度。
2.绝对禁止在水源的上游存在相同的使用源,否则机组将无法正常工作。
回复
7楼
水源系统设计和施工中应注意的问题
1 供水水源的可行性研究
拟采用水源热泵系统时,应先调查工程场地的供水水源条件,向当地水管理部门咨询或请专业队伍进行必要的水文地质调查或水文地球物理勘查,了解是否有适合水源热泵利用的水源,通过可行性研究,确定利用地表水或是地下水的供水水源方案。
2 地表水源工程设计与施工
当选用地表水源时,设计取水量要考虑水温因素和需水量的保证率,取水构筑物标高与洪水季节水位的关系。施工应同时考虑供水管和排水管的布置。
3 管井工程设计和施工
拟选择地下水源和管井取水方案时,对规模较大的工程,应根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,按一定采灌比确定抽水井和回灌井井数、合理布置井位和井间距。井深应大于变温带深度,以保证冬季水源水温度>10℃。为防止回灌井堵塞,确保水源系统长期稳定供水,抽水井和回灌井应互相切换使用,因此各个井的井深和井身结构应相近。井中滤水管和滤网应有一定强度,能承受抽灌往复水流的压力变换。
4 管井施工质量
必须十分重视管井质量问题。应找专业队伍施工,做好每一工艺环节,建成优质井,才能获得较大出水量和优质水。一口优质井可以使用二十多年。成井质量不好,不仅影响井的寿命,还影响到取水和回灌效果,最终影响水源热泵正常工作和制热或制冷效果。甲方应参与最后阶段的抽水试验工作,认定可信和准确的抽水试验结果数据。管井竣工后,应由甲方、施工单位和行政主管部门或监理会同到现场,按合同规定的水量、水温和水质进行工程质量验收。
回复
8楼
楼主;据我所知,地板辐射采暖系统的温度应是45--50度,一般水源热泵的供热水温度正合适.
至于你说的水量取决于机组和循环泵的选择,选择正确就没有问题.
回复
9楼
我目前也正做这样一个工程,应该没有问题的。
回复
10楼
水源热泵主机带地板采暖系统供室内采暖用的项目在辽宁省太多了,如果可能实际考察最好.
实践出真知!
回复
11楼
SOHO北京公馆原也是水源热泵机组带地板采暖系统供室内采暖,后改为散热器
回复