如题,是个厂区,因为市政接管的位置,化粪池距最远卫生间的距离大概有200米,这样靠污水自流会不会产生沉淀从而堵塞管道呢??急!!项目已经使用,业主现在提出这个问题。
如题,是个厂区,因为市政接管的位置,化粪池距最远卫生间的距离大概有200米,这样靠污水自流会不会产生沉淀从而堵塞管道呢??急!!项目已经使用,业主现在提出这个问题。
2楼
最远的这个卫生间大概有100人不定时使用,到化粪池的管道为DN300管道, 0.3%的坡度
回复
3楼
不是有检查井吗?隔40m一个检查井,排水应该没问题吧!
回复
4楼
有检查井的,最远不超过30m一个,可是业主担心距离远,会堵塞。
业主想在最远的这个100人厕所附近加个化粪池,但是这个位置离市政污水窨井太远,没法排出去啊,如果设这个化粪池、从这里排出的水能接入下个化粪池吗?这样似乎不合规范,而且对下个化粪池的处理效果也有影响吧!!
回复
5楼
出户后8米可设置一个小的3号化粪池(有标准图纸) 然后再连到总化粪池就OK
回复
6楼
应该没问题,许多城市都取消设化粪池。如果业主担心距离远,会堵塞,想在附近加个化粪池也可以,再接入下一个化粪池出水的检查井就是。如果一定要接下一个化粪池的进水口,也就成了化粪池串接,也没什么问题,只不过化粪池需要设大一点而已,因为你要满足总的停留时间,清淘周期等参数要求。
回复
7楼
这坡度泥石流都不怕堵了!
回复
8楼
0.003的坡度真的会有堵塞,加大坡度到0.010以上应该就不会有什么问题的~
就像 owens 说的~ 很多城市现在的都取消化粪池了。同意他的建议~
大家热烈点讨论哈~
这个是个很实际的问题~
回复
9楼
以下是引用rawotto在2007-08-18 09:05:08.0发表的内容:
以下是引用fly-xiang在2007-08-16 17:23:10.0发表的内容:
最远的这个卫生间大概有100人不定时使用,到化粪池的管道为DN300管道, 0.3%的坡度
这坡度泥石流都不怕堵了!
有更远一点的都没有问题,应该不会堵的,除非塌方把检查井埋了
回复
10楼
就是,很多城市都不让设化粪池了,只要满足最低流速(好像是0.7m/s),应该不会有沉积的。
回复
11楼
加大坡度到0.010以上应该就不会有什么问题的】
200×0.01=2米。
管道起始落差2米。很难施工吧?!
回复