工业与民用配电设计上的定义开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。隔离开关就是带隔离器功能的开关。终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用 但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用到底哪个是正确的呢
工业与民用配电设计上的定义
开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。
隔离开关就是带隔离器功能的开关。
终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用
但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用
到底哪个是正确的呢
12楼
隔离开关没有灭弧装置不能分断负荷电流,符合开关带有灭弧装置可以分断负载电流,隔离开关可以分断10A以下的小负荷
回复
13楼
大电流的绝对使不得,几安的小电流倒是常常有些单位使用;
即使能开断几安的小电流负荷,最好别用它代负荷开关;
因为当发生短路时,情况就不是那么回事了,你想开断也开断不了,追侮莫及了。
回复
14楼
隔离开关明显的断开点,没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,只起隔离作用。
回复
15楼
隔离开关不能带负荷分断,它是最简单的一种电器,它只起到隔离电源,有明显的断开点
回复
16楼
但凡设隔离开关的用电设备,一般都和断路器配套使用。由于它本身不带灭弧装置,所以原则上是不能带负荷分断的。
回复
17楼
同意
回复
18楼
规程规定,隔离开关可以切断空载线路和空载电流不大于2A的空载变压器,绝对不允许带负荷关合。(当然,很小的负荷也可以)
回复
19楼
隔离开关不可以带负荷分断
回复
20楼
我们搞电气的,在技术,经验不足时,最好记住隔离开关不能带负荷操作,是不会错的,其他的慢慢学习。
生命是脆弱……
回复
21楼
非常同意,顶.
回复