工业与民用配电设计上的定义开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。隔离开关就是带隔离器功能的开关。终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用 但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用到底哪个是正确的呢
工业与民用配电设计上的定义
开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。
隔离开关就是带隔离器功能的开关。
终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用
但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用
到底哪个是正确的呢
2楼
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路
回复
3楼
顶
回复
4楼
可以投切小电流的回路,如站用变,PT等,但要核算隔离开关的分断能力。
回复
5楼
隔离开关不一定非要与断路器或熔断器合用,可分断20%的额定电流.
回复
6楼
回复
7楼
对于低电压的电路,可以不用短路器.但是,如果电压过高,就必须要用断路器.因为,隔离开关不能灭弧,电压过高,电弧就会很大,甚至不能熄灭,加上短路器灭弧之后,剩余的感应电压也是很大的,对人也有危害.所以必须在高电压的工作状况下用短路器,这样可以保护隔离开关的动静触头不被烧坏!
回复
8楼
2楼 "隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作" 我认为,如果要进行电路的投切操作(大电压),也应该加上短路器吧!!
回复
9楼
在380V低压系统里,单纯采用隔离开关的场合几乎少见,因此对于低压隔离开关我们不予以深入讨论。
此处仅讨论高压隔离开关。当未有断路器时,它可单独进行以下操作:
1、拉/合无故障的PT或避雷器;
2、拉/合无故障的母线及其连接其上的设备的电容电流;
3、拉/合变压器中性点接地隔离开关(但有时须无故障);
4、拉/合空载变压器(励磁不超2A)或空载线路(电容电流不超5A);
5、拉/合10KV以下的不超70A的环路均衡电流。
回复
10楼
严格说来,隔离开关是不允许拉/合10KV以下的不超70A的环路均衡电流。
带负荷操作的;但如果电流不大,如只有几安的电流,还是可以放宽的;对大鼻山的"拉/合10KV以下的不超70A的环路均衡电流",本人以为不妥,我们有个同事就曾被380V的几十安的电流弧光烧伤。可见几十安电流产生的弧光产生的威力也不容小视呀。
回复
11楼
如果电压高的话,不能用隔离开关来分断电路。此举属于带负荷拉闸,属违规操作。