求助:各位大侠,11KV 三相三角形接线电容器,应该用怎样的放电线圈啊,怎样接线啊?
求助:各位大侠,11KV 三相三角形接线电容器,应该用怎样的放电线圈啊,怎样接线啊?
免费打赏
fitman
2012年12月03日 09:39:31
2楼
高压补偿现在还用三角形接线?改Y形吧!高压放电线圈一般都是单相的,接在电容器熔断器上端和电容器组的中性点。型号较乱,但只要额定电压和放电容量(许大不许少)与电容器组对应就可以了。