我司一台600RT的变频离心机组(约克)的在调试接近尾声时,冷冻水出水温度达到7度后离心机发生喘震,请教高手是不是机器有问题,如何避免以后的工作中不发生喘震呢?我在论坛上搜索说变频离心机可以有效防止喘震发生,可是怎么确实发生了呢?另外我们这个系统最高层末端的卧式空调器为何进、出水管的压力表均为0MPa呢?但是进出水水温是有温差的?
我司一台600RT的变频离心机组(约克)的在调试接近尾声时,冷冻水出水温度达到7度后离心机发生喘震,请教高手是不是机器有问题,如何避免以后的工作中不发生喘震呢?我在论坛上搜索说变频离心机可以有效防止喘震发生,可是怎么确实发生了呢?另外我们这个系统最高层末端的卧式空调器为何进、出水管的压力表均为0MPa呢?但是进出水水温是有温差的?