问:从分支器到用户的电视插座的线最多能拉多远呀。
飘泊的云
飘泊的云 Lv.16
2004年11月01日 10:49:25
只看楼主

选用SYWV-75-5的线,电平衰减。最多能有多远,才能不影响用户使用。我们这儿说是30米左右。。

选用SYWV-75-5的线,电平衰减。最多能有多远,才能不影响用户使用。

我们这儿说是30米左右。。


免费打赏
eman
2004年11月01日 13:10:19
2楼
分支器直接就拉到终端了?不管是不是都应该计算一下终端电平在64正负4DB之内。都不知道你初始电平是多少中间带了多少分支器分配器怎么能知道到底有多少远好走。
回复
xmznt
2004年11月01日 13:44:54
3楼
频率 50MHz 200MHz 750MHz
电缆型号 (100米) (100米) (100米)
QR540 1.5dB 3.2dB 6.07dB
SYWV-75-5 4.7dB 9dB 18dB
SYWV-75-9 2.4dB 5dB 9.5dB
回复
飘泊的云
2004年11月01日 15:45:32
4楼
主要有有线电视台的负责计算。我没有计算过。。

我们只预留管线。
三层楼,局部两层。总五个单元,左边三个单元为三层楼作为一独立区,右边两单元为二层为一独立区设计。一楼为门面房,二三楼为单元住宅。中间是一梯两户,两边的是一梯一户。如果两边的楼梯都放放大器箱或分支器箱感觉有点浪费,所以直接从中间单元从分支器上拉线到两边的住户。约有30多米。
回复
eman
2004年11月01日 16:30:45
5楼
没办法告诉你是否够了,因为我无发知道该分支器之后有多少个DB数.那我如何给你算出你30米后是否能到64±4dB?
回复
飘泊的云
2004年11月01日 17:00:51
6楼
总共14户。全部由中间单元放出。采用一根sywv-75-9的线串3个四分支器和一个二分支器,或者采用一分配器分两路,一路带两个四分支器。

由于计算控制由有线电视台负责。初始电平我也不清楚。我这儿留箱子,里面是放放大器、分配器还是分支器全部由有线台说了算的。。。
回复
eman
2004年11月01日 20:11:05
7楼
你告诉我再多也没用。第一电平应该你自己计算,第二你没说初始电平说的再详细也无法算。第三你这个设计做的自己都没底日后让人家如何施工。那你留的管线又有何用?只画管线不做系统的平面图又用何用?连终端能不能达到64±4dB都不知道这样的图纸出去是不是要被电视台笑话?!你们弱电都这样设计的吗?!寒~~~~~~~。看来设计院做弱电设计是无出头之日了。
回复
xmznt
2004年11月02日 09:45:06
8楼
64±4dB这数据是标准要求,不能离异!
回复
飘泊的云
2004年11月02日 14:24:32
9楼
用户插座处的电平是一定的吧。倒推 不行么。。

晕。。只要用户处的电平够了就行吧。不行,在总箱安装放大器,这些都是预留的,同有线电视台说过的。
回复
eman
2004年11月03日 08:45:10
10楼
最远端保证64±4dB是应该倒推回去的,问题是比如你算出有线必须以95dB进,但实际上有线只能给70dB放大器没那么大的增益怎么办?

总要自己大致选一下型然后计算一下,当然可以不给人家的,起码人家调试不出来推委给设计院的时候你能拿出计算书跟人对质.
回复
飘泊的云
2004年11月05日 14:39:24
11楼
今天问了有线台的总工。。

能传多远得从分支器或分配器出来的电平算了 。如果不够,中间加放大器件。

呵呵。。
回复