前些日子,我们这里遭遇强雷电,输电线路直接遭雷击,引起线路跳闸,同时,同一母线上的变压器发差动和重瓦斯信号,跳闸,检查瓦斯继电器,未发现气体,采集油样做色谱分析,没发现异常,给变压器做直流电阻\绝缘\直流耐压\测变比及接线组别(无合适容量的交流耐压设备,交流耐压没做),均合格,瓦斯继电器在强雷天气能误动作么?拒分析,差动的原因可能是保护范围内的过电压保护器动作,导致差动动作.另外再请教,过电压保护器动作后,持续放电时间能到1秒么?
拒分析,差动的原因可能是保护范围内的过电压保护器动作,导致差动动作.
另外再请教,过电压保护器动作后,持续放电时间能到1秒么?
此变压器能投入运行么?