请教 怎么判断四幅图里的进水管与出水管现在新的问题是出水管道比进水管道热。这是什么原因?同一楼道里 四楼东户(图片里这户)进水口连接的几个暖气片子都不热 出水口连接的头两个暖气片子热 在卫生间里放水 分别关闭出水进水 管道都是通的 现在找不到流通不起来的原因。而其他几户 家里都是安装的地暖 还是比较流畅的,但是也存在进水管道比出水管道凉的问题现在猜测原因有1:改装的暖气片子 有两组(图中4 立的比较高的两组) 一组是第一组 一组是倒数第二组 ,怀疑是高度太高 致使流通不起来

请教 怎么判断四幅图里的进水管与出水管
现在新的问题是出水管道比进水管道热。这是什么原因?
同一楼道里 四楼东户(图片里这户)进水口连接的几个暖气片子都不热 出水口连接的头两个暖气片子热
在卫生间里放水 分别关闭出水进水 管道都是通的 现在找不到流通不起来的原因。
而其他几户 家里都是安装的地暖 还是比较流畅的,但是也存在进水管道比出水管道凉的问题


现在猜测原因有
1:改装的暖气片子 有两组(图中4 立的比较高的两组) 一组是第一组 一组是倒数第二组 ,怀疑是高度太高 致使流通不起来
2:同样是1中所描述的暖气片子 改装时因为移位 弯道比较多 致使流通不起来
3:管道弯道处因为热熔致使口径太小
4:管道里始终有气体无法排出

请高手帮忙分析分析。最大的疑惑是管道是不是接反了?为什么会出水管道比进水管道热?但是地暖都顺畅通水?
本人是小白 望高手多支招 十分感谢。
本人qq:一一六六气死零一二

IMG_22451.jpg


IMG_22484.jpg


IMG_22506.jpg


IMG_22495.jpg

免费打赏
lyxgliy
2012年12月02日 18:07:53
2楼
暖气片都是进入口高于回水口.另外进水阀门后跟过滤器.
回复
zwloveu
2012年12月03日 11:40:26
3楼
第一幅图上为供水,第二副图无正确判断,上面为供水的几率大些,第三幅图一般情况上面为供水,第四幅图挡住了看不清,应该是供水回水管都在下面的那种,无法判断,买的时候两个口会有标示
回复
rbaggio218
2012年12月03日 13:37:45
4楼
谢谢楼上两位支招

2012年12月04日 09:51:34
5楼
一、进水回水接反了,可以检查下户外的管道 是不是高的凉,低的热,就是高进低出。
二、自己家阻力大,进水压力P1,出水压力P2,p=P1-P2,户内的阻力大于P,就不能循环,要检查系统。
三、气塞,有气的地方是凉的,在最高点放气。
四、主干的回水压力本身大于进水,导致倒灌,实际循环是低进高出,看水流方向可以判断,但是一般看不到,原因大概是上游用户加了循环泵,或者有用户放暖水导致进水压力下降,自己家加泵就能解决了。
不完全分析,
回复
scs1314520
2012年12月04日 12:49:55
6楼
同上最高点排气。过滤器有无脏堵。请问这片子的管路是哪种形式的呢?是不是章鱼式的?如果是以前老的没分水器的。建议关小后两组较热的片子试试。看看效果
回复
rbaggio218
2012年12月04日 14:33:18
7楼
已经排过气了 过滤网页没有阻塞
是串联的 暖气片上没有可以分流的装置。
现在很纳闷为什么楼道井里的供水管道比出水管道温度低
而地暖都正常运转 只有这户暖气片的不行

现在考虑是不是管道接反了 形成倒灌
地暖阻力小 而这户因为管道过长 弯头过多 造成阻力太大 没办法正常运转。
该户126平 8个暖气片 其中进水第一个 与进水第七个改为图四款式的立式暖气片
回复
mqy128
2012年12月04日 22:27:12
8楼
1。不可能进水比出水温度低,应该是你搞反了。
2。看你楼的入口资用压头、系统压力是多少,然后分析是不是系统水上不来,或者你户内系统损失过大。
3.你户内是单管串联还是双管并联?
回复
zhaowenliangde
2012年12月05日 09:22:20
9楼
供回水接反的可能性比较大。
回复
rbaggio218
2012年12月05日 14:59:54
10楼

1:没有搞错 今天测了进水29度 出水32度
2:具体数值还要等热力部门过来查看
3:是单管串联。
回复
rbaggio218
2012年12月06日 15:48:23
11楼
已经确定是供回水接反了。原来的高进低出变为低进高出
非常感谢楼上诸位
现在的问题是
该用户去年供暖正常
今年因为移动了两个暖气片的位置 增加了20个弯头
该户一共8个暖气片 房屋面积是126平 始终热不起来。

求高人指点
如何提高室内温度?
主要是以前几点
1:重新移动暖气片位置 减少弯头
2:更改楼道暖气井的进出水管道 但是要增加4个弯头 如果不改变室内暖气片位置的情况下 只更改进出水管道 作用有多大?
3:使用循环泵对邻居影响多大。
4:待高人补充
回复