断路分断能力的选择?????
li.shaoji
li.shaoji Lv.2
2007年08月15日 11:34:26
只看楼主

低压柜中配开关,对断路分断能力是根据极限分断,还是运行分断配置开关?????

低压柜中配开关,对断路分断能力是根据极限分断,还是运行分断配置开关?????
免费打赏
ccc678
2007年08月15日 12:08:07
2楼
可按极限分断能力配置。
回复
sydyzjl
2007年08月15日 15:05:10
3楼
按极限分断能力选(Icu)
回复
li.shaoji
2007年08月16日 08:26:28
4楼

请教依据
回复
yangli73
2007年08月16日 09:36:47
5楼
按极限分断能力选(Icu)
1。首先确定变压器容量,数量,明确短路电流,这是基础
2。选断路器,极限分断能力(Icu)要大于变压器短路电流,这是最重要的。
3。如果极限分断能力(Icu)要小于变压器短路电流,一旦出事,后果会很严重。
4。另外要考虑前后极配合,保证后极动作不影响前极一起动作,这个只能查厂家手册。
回复
nanhu006
2007年08月16日 10:08:54
6楼
没这么简单吧,两者都要考虑,这要根据不同性况选择.
回复
hhbcct88
2007年08月16日 15:30:37
7楼
very good!
回复
zhang_tao_2004
2007年08月16日 18:14:58
8楼
分断能力是选择断路器的一个重要指标,其额定分断能力是其极限分断能力的一半左右,设计是可按照短路处的计算短路电流选择
回复
pyf1982711
2007年08月16日 20:19:29
9楼
极限分断能力
回复
tanzheng024
2007年08月16日 21:20:29
10楼
两种情况都有用,关键看要求。一般只考虑开关的分断值,通常开关制造时的分断极限就够用。但有些情况计算短路电流特大超过分断极限就不可以用此种开关。举个例子60A电路,照明可用正泰的DZ47-63A的,但在控制电机时就不可以,而要用DZ20-100A系列中脱扣电流60A的。
回复
tanzheng024
2007年08月16日 21:23:02
11楼
一定要注意区分,否则真出事故的时候就容易发生粘连,而无法及时分断电路保护设备。
回复

相关推荐

APP内打开