电梯机房、水泵房等动力房零线截面求救
chaiwa
chaiwa Lv.3
2004年10月31日 15:10:34
只看楼主

电梯机房、水泵房、空调机房等,TN-S系统中ABCNPE五线情况下,一般零线选择是相线的一半。但是实际情况下,因为基本上动力设备全部是三相设备,除了机房照明及某些控制柜内是单相的。所以,零线有没有必要选择到相线的一半呢,比如3*BVV120+2*BVV70,可不可以仅在满足单相设备情况下,零线截面选小点呢?即3*BVV120+1*BVV70+1*BVV10。在这里零线选择要不要考虑故障情况下,三相设备不平衡电流啊?当然,在TN-C等系统,或者导线是电缆的话,就不用考究这个问题了。问题可能很菜咯!呵呵!!!也值得某些象我半懂不懂的人学习下。

2004年10月31日 18:26:26
2楼
其实,比如某些水泵房,它的照明是从别的专用配电箱引来的,而水泵控制柜里没有用到单相设备,那么水泵房动力线路如果引来零线,正常情况下,是完全没有用处的。我以前在施工单位就遇到过水泵房和空调机房是这个样子的。呵呵!!!!各位大侠有什么见解啊?
回复
loyal7
2004年11月01日 14:33:53
3楼
当然可以,但是有一个必要的前提,就是保护元件能对N线进行保护。如零序保护。
回复
chaiwa
2004年11月01日 23:51:30
4楼
还是多几个高手来讨论一下吧。我想施工单位对这个比较有兴趣的,因为可以省一比钱拉。
回复
丝佳
2004年11月03日 14:20:45
5楼
小于16mm2的选等截面,大于16MM2的N,PE线是相线的截面的一半。
回复
chaiwa
2004年11月03日 20:06:55
6楼
你这是套规范而已!按我这种情况呢?如果N线没有用处,无必要用N线咯!甲方、施工单位都可以省点钱
回复
oywb8
2004年11月03日 21:03:10
7楼
这个问题确实很常见,我还没有把它缩小选取过,没有依据呀。
要不分二个回路供电,单相一路,三相一路,控制回路用380V或加控制变。
回复
高风
2004年11月03日 21:31:32
8楼

如果不套规范,那你设计的依据是什么?
回复