地源侧水温衰减问题-问题实例-共同研究
zrf513
zrf513 Lv.6
2012年12月01日 16:42:22
来自于热泵工程
只看楼主

项目情况:热泵主机:制热量:169KW 输入功率:47KW地埋管换热器相关情况:de32单U,井深100米,打井40眼,井间距4米。定压补水设备:变频水泵定压补水。地埋管水平接管方式:同程式连接。水泵选型:流量为主机水源侧流量×1.1 扬程28米问题描述:系统于2012年11月15日开始供暖运行,当时水源侧进水温度13左右。运行约14天后,水源侧进水温度降至7度~7.8度,回水温度报低温保护(主机设定水源侧回水温度低于4度报警保护)。主机水源侧水流开关打开正常。现在本来一用一备的循环泵两台全部打开运行,问题仍不能解决。

项目情况:
热泵主机:制热量:169KW 输入功率:47KW
地埋管换热器相关情况:de32单U,井深100米,打井40眼,井间距4米。
定压补水设备:变频水泵定压补水。
地埋管水平接管方式:同程式连接。
水泵选型:流量为主机水源侧流量×1.1 扬程28米
问题描述:系统于2012年11月15日开始供暖运行,当时水源侧进水温度13左右。运行约14天后,水源侧进水温度降至7度~7.8度,回水温度报低温保护(主机设定水源侧回水温度低于4度报警保护)。主机水源侧水流开关打开正常。现在本来一用一备的循环泵两台全部打开运行,问题仍不能解决。
个人分析:经计算40眼井满足主机需要,循环泵扬程满足使用。主机水源侧进水温度低说明地源侧地埋管换热器换热出现问题,
原因可能有以下几种:1、某些水平管连接时为处理好,存在”存气弯“,导致部分地埋管换热器失效;
2、地埋管系统施工时未处理好脏杂物,导致管路部分脏堵;
3、水平管道坡度未空调好,存在集气的情况;
4、地埋管井回填不密实,存在大量空腔。
以上是我个人看法,请各位大侠共同研究研究。
免费打赏
ccedrj123
2012年12月01日 18:58:38
2楼
y有道理 很对
回复
suncher01
2012年12月03日 22:40:44
3楼
当初设计的计算书拿来看看也许就知道了
回复
big_htj
2012年12月05日 12:58:07
4楼
当初设计的计算书拿来看看也许就知道了
回复
zrf513
2012年12月05日 20:15:18
5楼
没有,是下边代理商凭经验做的。
昨天去看了下,地源侧运行情况如下:
1、机组进出口压差1.2MPa;
2、地源侧分集水器间压差约2MPa;
3、停掉主机,运行地源侧循环泵,地源侧水温升温十分缓慢,运行1小时升温约1度。
回复
zhanghaiming1688
2012年12月08日 14:28:19
6楼
虽说是凭经验做的,但埋管总量问题不大,毫无疑问是施工质量问题,楼主自己分析的原因基本正确(第三条除外),热熔焊接质量太差是主要原因。
回复
suncher01
2012年12月28日 23:34:27
7楼
到下面网址下载个项目信息表
填一下
http://bbs.co188.com/content/1721_5098844_1.html
算一下,也许能发现一些问题
回复
mazilong2012
2012年12月30日 17:36:56
8楼
运行100个小时进水温度只有9度,算正常不
回复
shengren666
2013年01月08日 11:17:06
9楼
明显是施工问题,主机停机后,地源侧温度应迅速恢复至地源温度,且地源侧及主机侧压差均过大,建议在施工方面加大改进。
回复
qhdyanbin3000
2013年01月09日 08:58:57
10楼
我们做地源热泵项目很多了,这种现象也遇到过。
理论上讲,这个项目的机组选型和室外孔没有太大问题,毛病在室外换热系统上。
你给的资料太少,不好具体分析。
如果你的室外系统设了分集水器,水平管分了几路进来,那就找流量计测测各个支路的流量大小,结合每个支路的孔数布置进行分析,判断是不是某些回路不通或流量相差较大,再想办法去处理。
回复
hongyichijue
2013年01月17日 11:42:23
11楼
建设地点?冷却水供回水水温数据,冷冻水供回水水温是多少?
回复