项目情况:热泵主机:制热量:169KW 输入功率:47KW地埋管换热器相关情况:de32单U,井深100米,打井40眼,井间距4米。定压补水设备:变频水泵定压补水。地埋管水平接管方式:同程式连接。水泵选型:流量为主机水源侧流量×1.1 扬程28米问题描述:系统于2012年11月15日开始供暖运行,当时水源侧进水温度13左右。运行约14天后,水源侧进水温度降至7度~7.8度,回水温度报低温保护(主机设定水源侧回水温度低于4度报警保护)。主机水源侧水流开关打开正常。现在本来一用一备的循环泵两台全部打开运行,问题仍不能解决。
热泵主机:制热量:169KW 输入功率:47KW
地埋管换热器相关情况:de32单U,井深100米,打井40眼,井间距4米。
定压补水设备:变频水泵定压补水。
地埋管水平接管方式:同程式连接。
水泵选型:流量为主机水源侧流量×1.1 扬程28米
问题描述:系统于2012年11月15日开始供暖运行,当时水源侧进水温度13左右。运行约14天后,水源侧进水温度降至7度~7.8度,回水温度报低温保护(主机设定水源侧回水温度低于4度报警保护)。主机水源侧水流开关打开正常。现在本来一用一备的循环泵两台全部打开运行,问题仍不能解决。
个人分析:经计算40眼井满足主机需要,循环泵扬程满足使用。主机水源侧进水温度低说明地源侧地埋管换热器换热出现问题,
原因可能有以下几种:1、某些水平管连接时为处理好,存在”存气弯“,导致部分地埋管换热器失效;
2、地埋管系统施工时未处理好脏杂物,导致管路部分脏堵;
3、水平管道坡度未空调好,存在集气的情况;
4、地埋管井回填不密实,存在大量空腔。
以上是我个人看法,请各位大侠共同研究研究。