电缆SC穿管问题
nonce66
nonce66 Lv.3
2007年08月14日 08:25:08
只看楼主

我是做火电厂设计的,我们这儿定管径是用电缆外径乘1.5倍,不过这样做比《工业与民用配电设计手册》查表来的要大一个级别。不知道这样是否妥当,望高手指点。

我是做火电厂设计的,我们这儿定管径是用电缆外径乘1.5倍,不过这样做比《工业与民用配电设计手册》查表来的要大一个级别。
不知道这样是否妥当,望高手指点。
chshchy
2007年08月14日 10:11:48
2楼
只要截面积一般不大于管内截面积的40%即可。
手册上给出的数据较大,多半是考虑管线拐弯,管子太小,拉线不容易。
其实实际施工中可以先两头上管,然后中间用弯形套管将两SC焊接起来即可。
回复
llkkaaii
2007年08月14日 11:51:26
3楼

电缆外径乘1.5倍,正解!!符合35KV以下电缆敷设标准
回复
dl1027
2007年08月14日 12:12:19
4楼
不单单是这样,还有考虑直通长度,弯通数量
回复
nonce66
2007年08月14日 13:21:06
5楼
谢谢各位!
偶有点开窍了
回复
nonce66
2007年08月14日 13:26:15
6楼


按您的说法,似乎就连手册上都偏大,那更别提1.5倍了。
我觉得火电站可能考虑到散热问题,设计时会多放些余量。
回复
nonce66
2007年08月14日 13:26:24
7楼


按您的说法,似乎就连手册上都偏大,那更别提1.5倍了。
我觉得火电站可能考虑到散热问题,设计时会多放些余量。
回复
wayne1124
2007年08月14日 14:59:43
8楼
我觉得一般电缆外径乘1.5倍就够了~!
回复
sjh-1979
2007年08月15日 13:12:30
9楼
1.5倍可以,如果90°弯多考虑增加管径
回复
leejim
2007年08月15日 13:33:36
10楼
okokoko
回复
leejim
2007年08月15日 13:33:49
11楼
oooo
回复

相关推荐

APP内打开