何为单风道,何为双风道,他们的区别?
mq510576621
2012年12月01日 09:09:30
只看楼主

各位大虾们 ,小弟是暖通新人,最近遇到单风道双风道问题,查阅了很多资料都没怎么弄清楚,在一遍《定风量双风道系统》的文章里我看到有这样说到:双风道变风量系统特点:双风道变风量系统中冷风的送风温度保持某一恒定值,通过调节冷冻水流量或新回风混合比来保持冷风送风温度。热风直接利用回风,利用了室内热量。这不是二次回风吗,双风道是二次回风?还希望大虾们能慷慨指教

2012年12月21日 14:13:47
2楼
好像不是,是指送几种状态点的参数,应该是
回复
tianyazhihuo
2013年03月25日 17:30:11
3楼
好像是单风道送回风采用一个风机,双风道送风一个风机,回风一个风机。不太确定
回复
xy15803868300
2013年03月31日 21:09:23
4楼
双风道系统采用两个风道,冷风道和热风道有各自的含湿量,在各房间送风口前按设计要求混合,一般为一次回风方式,目的是稳定室内压力以利于混风调节。二次回风是在喷水室后回风再次混合,可能与双风道系统混合风的位置不同。。
(同为新手,若有错误,还请勿怪)
回复
gelin147
2013年04月02日 15:58:31
5楼
有温湿度要求的用双风道,没要求用单风道。
回复
fengyechu
2013年06月18日 20:43:03
6楼
新手路过········等待大虾解答
回复
gnaff
2017年05月23日 21:14:25
7楼
二次回风系统是集中式空调系统 当负荷变化的时候调节只能在集中处理系统处进行 且各个房间送入的空气参数相同 ,双风道系统在送入房间前对风进行混合 可是实现不同的房间送入的风其参数不同
回复
空调表冷
2017年06月02日 08:11:09
8楼
学习学习学习学习
回复
暖通小新手
2017年07月18日 13:49:45
9楼
同为暖通新人,我也想知道
回复
dudu20110404
2017年12月04日 14:06:02
10楼
同为暖通新人,我也想知道
回复
qq_1574337300729
2019年12月13日 10:25:04
11楼

可以参考一下这个图


回复

相关推荐

APP内打开