三相负荷不平衡的问题
zpw888
zpw888 Lv.2
2007年08月13日 17:43:34
只看楼主

我们是一个电厂,用一台180KVA的厂用变带厂用设备和生活区生活用电,生活用电距离有300米,通过一个抽屉开关,只有过载保护来控制。主要负载是空调,照明。现在经常因为三相负荷不平衡,厂用变零序保护动作,造成厂用主开关跳闸。这样影响了厂用设备供电,请大家帮助分析原因和怎么处理?

我们是一个电厂,用一台180KVA的厂用变带厂用设备和生活区生活用电,生活用电距离有300米,通过一个抽屉开关,只有过载保护来控制。主要负载是空调,照明。现在经常因为三相负荷不平衡,厂用变零序保护动作,造成厂用主开关跳闸。这样影响了厂用设备供电,请大家帮助分析原因和怎么处理?
免费打赏
eezyz
2007年09月24日 17:18:25
2楼
我的情况跟你类似,显示故障时三相电流是:2022,658,1800,严重不平衡,正在查找和解决中。
回复
lingxuct
2007年09月24日 17:39:12
3楼
这么高明的设计,把生活用电接到电厂的厂用电配电室?还三相分配不平衡。
电厂厂用电变压器只有180KVA?太小了,零序(单相短路)保护动作,影响电厂正常运转,这保护是怎么设置的?多少电流动作?是不是真有单相短路故障?
建议把生活用电接到别处去,厂用电配上尽量不接电厂无关的负荷。
至于三相不平衡,不可能发展到零序(单相短路)保护动作,如果真是生活用电引起,那就把下面动力箱接线更正一下,使三相负荷平衡。
回复
zpw888
2007年12月02日 10:41:59
4楼
谢谢,我们已经重新分配了三相负荷.问题已经解决.