今天去一个小区看了下供暖情况,发现这样一个问题:该小区内有2栋6层楼的最后一个单元是单身公寓,即一室一卫,一梯两户布局,每家面积大概在35平米左右,其他单元都是正常的居室。单身公寓单元为该楼栋供暖末端,地暖是双供双回(就是一侧一根供水,一根回水),每家都没有安装分水器,地暖盘管都是直接接在供、回水管上。每家温度都不达标,请高手帮我分析下是什么原因造成暖气不热。
没有集分水器?我大胆猜一下,一户只有一根管,大约120m,很可能比别的栋号的管道要长,阻力要大。再加上本是末端,外网平衡能力值得 商榷,不奇怪,可以测下本单元供回水压差,应该是太小了。
回复
3楼
同意楼上的分析。另外值得一提的是排气问题,因为没有分水器排气困难、不排除运行初期圈气的可能,要逐户彻底排气。另外楼主可以用测温仪测量一下各单元的回水温度,据此对立管阀门进行调整,尽量往末端多分配一些、希望能有效果。
回复
4楼
有没有可能是水力不平衡的原因呢?
回复
5楼
检查热力入口,入口的排污阀打开清理一下,现在泵都比较大,水力失调的影不大
回复
6楼
跟热力公司的技术人员沟通过,他们说前期供暖刚开始的时候已经排过气,水力平衡也调节过了。供水温度40,回水22,其他单元回水都是35.。热力公司分析是因为没有分水器,造成阻力大。还有就是只有一根盘管,热水走到一半就变凉了,所以室温提不起来。不知道他们分析的对吗?