家用中央空调末端风机盘管回水管需用过滤器吗?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2004年10月30日 14:38:48
来自于中央空调
只看楼主

近期户式空调安装比较多,分歧也多,少部分主张主管在安装过滤器的同时,末端回水管同时安装过滤器,请教各位专家,谢谢!

近期户式空调安装比较多,分歧也多,少部分主张主管在安装过滤器的同时,末端回水管同时安装过滤器,请教各位专家,谢谢!
免费打赏
成哥
2004年11月01日 20:38:46
2楼
我还没听过说回水末端还加过滤器的,一般只在风机盘管供水管加,楼主有时间先把图集多翻翻。
回复
anqiang168
2004年11月04日 19:04:48
3楼
大哥,应该不需要吧,这有点多事一举喽


你最好多看看安装手册
回复
hhbox
2004年11月04日 20:38:08
4楼
如果管道没有清洗好,风机盘管的换热盘管会被杂质堵塞,所以进水管前最好加过滤网,由于过滤网增加阻力,所以没有必要多设。在总管的回水处再设一过滤器就可以了,有利于提高蒸发器侧的换热!
回复
jswgq-55
2004年11月05日 18:42:03
5楼
谢谢楼上的朋友指导,这下心中有数了。
回复
edc
2004年11月05日 18:53:32
6楼
同意5楼的观点,只要在主机回水主管设过滤器,就可以了。
回复
wjfsxjx
2004年11月06日 09:22:00
7楼
同意5楼的看法
回复
wangaili1314
2004年11月07日 11:08:44
8楼
我现在知道的朋友做过的都没有加
回复
yunflame
2004年11月17日 18:31:49
9楼
不用加!
回复
cnbbzz
2004年11月18日 10:24:30
10楼
很容易理解,家用中央空调的水泵在主机里面的,回水总管上加,就等于一般的大系统在水泵入口加而已。
回复
e-long34
2005年01月22日 20:59:43
11楼
楼主说得好
但是我认为在主机只要在主机回水主管设过滤器并在风盘的进水增加过滤器就可以,毕竟现在的管道都是PPR的不会产生太多的杂质