电缆载流量选择的疑惑?
cxwwhw
cxwwhw Lv.3
2007年08月13日 10:49:17
只看楼主

《民用建筑电气设计手册》湖南省--戴瑜兴主编的与《工业与民用配电设计手册》第三版中载流量差别太大了!虽然两者在计算条件上有区别,如土壤热阻系数 埋设深度,环境温度,电缆长期工作温度上有区别,但区别太大了。 例如。200KW装机容量车间,经过计算,电流约为397A,,选用YJV22电缆,《民用>240mm为480A。而《工业》240mm为326~351,相差130A啊!如果加上直埋并列等因素,如5根0.6计,,《工业》240电缆的每根载流量仅为144A ,好困惑,

同行们都执行那个载流量标准,工业的载流量与新出的铜业协会的差不多。 甲方问起来差别那么大,而且以前用的都没有问题,该怎么回答???晕了。盼望大家给予帮助啊!多以那个载流量为准???
免费打赏
yl_2005
2007年08月13日 12:23:00
2楼
有一本国家发布的图集标准《建筑电气常用数据》,我觉得应该以这个上面的为准,其它的程序或书都是参考这个编的。
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月13日 12:39:43
3楼
我是做民建的,工业还没有做过。关注一下
回复
electricity
2009年10月16日 21:15:55
4楼
我们一直按照< <工业..> >作, 我个人认为这书更权威.
回复

相关推荐

APP内打开