关于18层以下设置单竖管的问题
longlong9917
2012年11月30日 13:40:20
只看楼主

规范7.4.2很明确,如果18层以下,设置两根消防竖管有困难时,可以设置单竖管,但必须采用双阀双出口消防箱。此处有个疑问,楼顶的管道是否必须连接起来成环?下面主管道已经是成环

规范7.4.2很明确,如果18层以下,设置两根消防竖管有困难时,可以设置单竖管,但必须采用双阀双出口消防箱。此处有个疑问,楼顶的管道是否必须连接起来成环?下面主管道已经是成环
免费打赏
大蛇
2012年12月18日 16:21:13
32楼
不用的,我这审图的也说了,之前我也做过类似的
回复
sshming
2012年12月19日 18:42:40
33楼
消防的东西不确定还是问当地消防局或者消防大队,决定权不在咱手啊!规范是一回事,执行起来又是另一回事。
回复
qhwsjy01
2012年12月19日 18:43:23
34楼
设两根贴临的立管!
回复
zxhccc
2012年12月21日 16:16:47
35楼
当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,这个如何界定?
回复
wq1965
2013年01月13日 06:40:40
36楼
我们单位采用消火栓边一根立管,另外管井中设一根立管成环。不能屋面成环,否则,北方地区易冻。
回复
lenovoyxl
2013年01月19日 14:34:04
37楼

同意~~
回复
zhangleifeng2013
2013年03月01日 14:49:56
38楼
:):):):):):):):)
回复
飞鱼
2013年03月02日 13:09:37
39楼


我也认为应该是这样。
回复
云飘飘
2013年03月03日 13:14:56
40楼
江苏省审图中心规定很人性化,我们这里18层以下住宅只要是单立管就可以了,上面不需要呈环状。
回复