热负荷计算时缝隙法和换气次数法计算的结果相距甚大?
pzyppgo
pzyppgo Lv.5
2007年08月12日 19:43:48
来自于采暖供热
只看楼主

如题,计算冷风渗透负荷时用两种方法计算同一房间的渗透负荷计算结果差距不是一般的大!何故?

如题,计算冷风渗透负荷时用两种方法计算同一房间的渗透负荷计算结果差距不是一般的大!何故?
免费打赏
guolei12344
2007年08月13日 08:40:00
2楼
没计算过,一般用换气次数法
回复
f_jg2003
2007年08月13日 18:11:20
3楼
用换气次数法不计算窗的大小,窗很小和窗很大体现不出来,而颖隙法大窗小窗数据就会差很大。
另外缝隙法影响最大的就是每米窗缝的渗透量,但渗透量又很难取准。
回复
xuliangpp
2007年08月13日 18:56:56
4楼
1。是很大,如果房间面积大,那么换气次数算得的负荷就大。
如果门窗很大,那么缝隙法算得的负荷就大。
2. 采用换气次数法是因为计算简单,大数值偏大。规范中的缝隙法是新的太过烦琐,参数太多,除非你有计算软件,否则,算起来还真是闹心啊。
回复
pzyppgo
2007年08月13日 19:55:56
5楼
我一般随便取个房间,换气次数法算出来比缝隙法大很多,几倍!
回复
geminixu
2007年08月14日 09:58:15
6楼
当然。
就换气次数法而言,差别也会很大。举个例子,两个不同进深的房间,一样的渗透面,按换气次数计算的结果也会相差很大。
对缝隙法而言,缝隙是很难确定的。而且同样的房间,位于不同的楼层,由于室内外压差不同,渗透量也会相差很大。
总之,比较麻烦。缝隙法相对准确,换气次数法相对简便。
回复
nky6666
2007年08月14日 13:22:21
7楼
按渗透法计算为好,现在的窗户密封性能要比以前好很多
回复
wangchengle1981
2007年08月15日 11:16:01
8楼
随着节能的一步步完善,我觉得缝隙次数算法会取代换气次数法