80KW气泵启动时顶ABB 1600A智能开关配电室总开关为ABB 1600A智能开关,出线为ABB 300A塑壳空开,末端开关为正泰160A塑壳空开。电机*型启动时正常,切换至全压时直接将总开1600A顶掉,问1、气泵控制系统是否有问题。2、ABB开关时间调整为中间位置,是否应将时间调至最大。3、是ABB开关还是气泵问题

80KW气泵启动时顶ABB 1600A智能开关
配电室总开关为ABB 1600A智能开关,出线为ABB 300A塑壳空开,末端开关为正泰160A塑壳空开。
电机*型启动时正常,切换至全压时直接将总开1600A顶掉,问1、气泵控制系统是否有问题。
2、ABB开关时间调整为中间位置,是否应将时间调至最大。
3、是ABB开关还是气泵问题
免费打赏
whhqf
2007年08月12日 17:53:08
2楼
这种情况多半是气泵控制系统问题。是接触器在切换时产生的弧光短路,切换时没有延时。