中央空调的热交换器的设计压力如何确定?
haozzq200
haozzq200 Lv.3
2007年08月11日 21:57:51
来自于中央空调
只看楼主

中央空调的热交换器的设计压力如何确定?请大家不惜见教?我想设计压力是一个很重要的设计参数,它是安全性的保证,可是我不大明白,因为随便取个大的压力值,肯定浪费资原,用的材料多,焊接难度也大啊,更不好试压.是什么因素决定的?

中央空调的热交换器的设计压力如何确定?请大家不惜见教?我想设计压力是一个很重要的设计参数,它是安全性的保证,可是我不大明白,因为随便取个大的压力值,肯定浪费资原,用的材料多,焊接难度也大啊,更不好试压.是什么因素决定的?
免费打赏
zys0000
2007年08月11日 22:17:28
2楼
两器的设计压力一般为10kg/cm2
回复
haozzq200
2007年08月11日 23:57:28
3楼
怎么确定啊,是什么因素决定的?我不大清楚
回复
wu.ye
2007年08月12日 19:51:25
4楼
由工作压力确定。

回复