我现在手上有一个工程是山区供水,需将市政管网的水增压到高程差260m的山顶,由于山地坡度陡,与电力情况,较难设置中间增压站。是否可以设置一级加压站直接把水送至山顶?如果只用一级站,设备、配件、管材的选型要注意什么?请高手指点。
我现在手上有一个工程是山区供水,需将市政管网的水增压到高程差260m的山顶,由于山地坡度陡,与电力情况,较难设置中间增压站。是否可以设置一级加压站直接把水送至山顶?如果只用一级站,设备、配件、管材的选型要注意什么?请高手指点。
2楼
用一级加压泵站,配水管可采用无缝钢管及配(附)件。
回复
3楼
建议设置转输泵站,高差260,扬程大概要过300了,太高了
[
本帖最后由 yghglg 于 2012-11-30 17:26 编辑 ]
回复
5楼
管道采用无缝钢管,阀门、法兰、垫片等采用4.0MPa等级,即PN40,美标300lb的。
回复
6楼
现在水泵能做到300扬程吗?多做一级泵站多合适啊,宁愿当度给下一级泵站拉电源线,造价也比这个要合算多了
回复
7楼
一次提升,安全性得不到保证。
回复
8楼
一级提升300m~~劳民伤财~
回复
9楼
可以设 但必须有保证措施
回复
10楼
可以,管件加厚
回复
11楼
你好,我们有做过好多类似的工况,有需要可以联系我,我可以通过水锤分析软件帮你计算一下水锤压力的瞬态水力过渡过程,针对不同系统采取针对性的水锤防护方案,有需要可以联系我QQ:601706683
回复
12楼
你好,我们有做过好多类似的工况,有需要可以联系我,我可以通过水锤分析软件帮你计算一下水锤压力的瞬态水力过渡过程,针对不同系统采取针对性的水锤防护方案,有需要可以联系我QQ:601706683
回复