22KW的电机可以直接启动吗?
daliaozi2005
2007年08月10日 16:48:27
只看楼主

22KW的电机可以直接启动吗?1000VA的变压器!变压器还有其他的 大电机。最大 的 120KW.高手请进!

22KW的电机可以直接启动吗?1000VA的变压器!变压器还有其他的 大电机。最大 的 120KW.高手请进!
免费打赏
sctvcdx
2009年08月19日 16:54:44
22楼
在以前的老规范里有规定;公用电网电动机容量在15KW及以上时,应采用降压启动;
但是随着供配电发展,新规范里删除了这点。取而代之的是若为公用变压器,电机启动时只要母线电压不低于额定电压的85%,就允许。也可以根据变压器容量大约估算,为变压器容量的30%。
当然了,对于专用变压器,另当别论。
还有要注意,全压启动还必须得满足负载的生产工艺要求。
可参见:
GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》中2.3.3中的规定:
当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
回复
yangyajiang
2009年08月20日 20:39:29
23楼
经验告诉我们是可以直接起动的, 但你总的起动是要分开起动的, 不要一下子这个机才刚刚开一下,那个机马上又起动,当然为了防止电压的波动.低有条件的话可以用降压起动是最好的, 简单的就是用星三角起动方法,一般是超过5KW就用星三起动那个电路费用不高