22KW的电机可以直接启动吗?1000VA的变压器!变压器还有其他的 大电机。最大 的 120KW.高手请进!

22KW的电机可以直接启动吗?1000VA的变压器!变压器还有其他的 大电机。最大 的 120KW.高手请进!
免费打赏
酷客
2007年08月10日 22:41:12
2楼

最好不要,对变压器的影响很大。建议降压启动
回复
shen_xc
2007年08月13日 09:34:24
3楼
根据变压器的余量定,一般在工厂中,22kw电机一般不直接启动,采用星三角启动即可。
回复
tian1983123
2007年08月13日 14:31:31
4楼
1000VA的变压器?那够干什么,还22KW的电机呢,2.2都不够啊
回复
jin-s-n
2007年08月13日 16:02:17
5楼
1000VA的变压器应该是楼主的笔误吧?是1000KVA

22KW的电机直接启动是没有任何问题的

通常只要电机的额定功率不超过变压器的容量的30%,

1000KVA的变压器,我直接起动过132KW的电机,对其它运行电机也未产生影响.

你只管放心好了.起动方式在没有特殊要求的情况下应该越简单越好!
回复
jin-s-n
2007年08月13日 16:06:32
6楼
从我的观点来看,你的120KW电机也可采用直接起动.
回复
xswxy
2007年08月14日 14:51:30
7楼
1000KVA的变压器是带可以22KW的电机直接启动的,我们的追求是越简单的是最好的.
回复
xingmingqingxing
2007年08月14日 17:06:47
8楼
1000KVA的变压器额定电流1500A左右,120KW的电机额定电流也不过240A左右,完全可以直接启动。
回复
xxplc
2007年08月15日 10:45:17
9楼
22KW的电机能否直接启动,光看变压器容量未够全面。由于电机直接启动时,启动电流是额定电流的2-3倍以上(22kw电机启动电流约130A),会否对其他设备,特别是同一线路的其他设备造成电压降,要具体分析。一般还需考虑如下因素:变压器的现有负荷率、22kw电机的供电线路的原有负荷(如该电机单独供电则无需考虑)、电机直接启动时的电压降是否超出要求的范围。一般可以这样估算:如果变压器有50A的电流余量、22kw电机的供电线路原有电流+130A造成的压降小于10%(电压降=电阻率*线长*电流),则可以直接启动(但要尽量避免和其他电机同时启动)。

PLC培训网(http://www.xxplc.com),长期为初学者提供免费的培训,免费的网上辅导(QQ:251446388)。可以上去看看。

回复
tydqlhl
2007年08月15日 14:23:32
10楼
配电中有1000VA的变压器吗?晕!
回复
r77
2007年08月15日 16:14:49
11楼
如果没有业主的特别要求,我们一般电机大于等于55KW才考虑采取降压启动的手段。
如果系统比较大,22KW的电动机的启动电流产生的冲击对系统的影响不大,造成的压降也不大,完全可以直接启动的。