电工口诀(一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

电工口诀(一)简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
免费打赏
sofargg
2007年08月10日 13:12:51
22楼
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
电压加在三相端,相压线压咋判断?
负载电压为相压,两电源端压为线。

角接相压等线压,星接相差根号三。



电压加在三相端,相流线流咋判断?

负载电流为相流,电源线内流为线。

星接线流等相流,角接相差根号三。



解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。

以上解释均属个人观点,如果各位有何异议,请指出,谢谢

回复
sofargg
2007年08月10日 13:13:15
23楼
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
常用电压用系数,容乘系数得电流,

额定电压四百伏,系数一点四四五,

额定电压六千伏,系数零点零九六,

额定电压一万伏,系数刚好点零六。



注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
回复
sofargg
2007年08月10日 13:13:49
24楼
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
配变两侧熔体流,根据容量简单求,

容量单位千伏安,电压单位用千伏。

高压容量除电压,低压乘以一点八,

得出电流单位安,再靠等级减或加。



举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;

高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

补充口诀(三)
回复
sofargg
2007年08月10日 13:15:31
25楼
侍续!
回复
yanggongsi
2007年08月17日 11:19:45
26楼
顶~~~~~~~~~
回复
qweknm
2007年08月17日 21:05:40
27楼
顶~

期待后续
回复
chvon
2007年08月19日 21:43:42
28楼
hao !!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
317357596
2007年08月20日 09:55:15
29楼
新人~~学习中!!!
还望以后大虾们多多关照啊!
回复
jiyang123600
2008年11月24日 16:21:07
30楼
hao :lol :)
回复
doris6c
2008年11月24日 22:27:41
31楼
大虾~你这个待续待到08年啦~啥时候上昵~偶们很期待喃~:kiss:
回复

相关推荐

APP内打开