山东济南的单元式住宅,消火栓用一个还是两个?
黑面神猴
2007年08月10日 10:40:18
只看楼主

这里有山东济南消防局的朋友吗?请问你们当地要求18层以下的单元式住宅设置消火栓,可以用双栓吗?每个单元每层能否设置一个消火栓,而通过借用上下楼层的消火栓来灭火?还是必须要求每层必须设置两个单栓?急!有知道的朋友请不吝赐教,感激不尽!

这里有山东济南消防局的朋友吗?请问你们当地要求18层以下的单元式住宅设置消火栓,可以用双栓吗?每个单元每层能否设置一个消火栓,而通过借用上下楼层的消火栓来灭火?还是必须要求每层必须设置两个单栓?急!有知道的朋友请不吝赐教,感激不尽!
免费打赏
黑面神猴
2007年08月10日 11:30:34
2楼
怎么没有人回啊?自己先顶一下吧
回复
zzx1354
2007年08月10日 15:39:00
3楼
我不是济南的,
我来说说我这的做法
采用双阀双出口的消火栓
回复
nick_wujq
2007年08月10日 16:10:06
4楼
国家规范可以设双栓,但不能每层设一个消火栓上下层合用。
回复
wanglina8286
2007年08月10日 20:26:34
5楼
当然用双栓,单栓是不行的。






我的消防论坛http://www.long119.cn
回复
skinga
2007年08月11日 09:13:00
6楼
规范上说当设两根消防立管有困难时,可设一根消防竖管但必须采用双出口双阀型消火栓
回复
rawotto
2007年08月11日 09:14:58
7楼
怎么还有做单元式住宅的阿?

我以为都没人做了呢!

回复
zysswy533442
2007年08月11日 16:33:56
8楼
放心吧.设个双出口的消火栓是肯定可以的,
规范上说的很清楚啊
回复
ytp211
2007年08月11日 17:00:37
9楼
可以设双出口消火栓。
满足规范要求就行,这样消防单位才会通过。
回复
honner
2007年08月11日 20:19:36
10楼
关于双出口我是这样理解的,就是要达到两股水柱的要求,上下两层的休息平台都可以拉到为什么不可以????
回复
dodo56
2007年08月12日 20:50:33
11楼
上下层和本层是三个放火分区吧.
还是设双阀双出口吧.
回复