根据高层防火规范GB50054-95(2005)9.2.3除二类高层住宅外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散标志!!!那二类高层住宅就不要做做疏散照明了!!!
根据高层防火规范GB50054-95(2005)9.2.3除二类高层住宅外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散标志!!!那二类高层住宅就不要做做疏散照明了!!!
2楼
怎么没人回答一下?
回复
3楼
是的.
住宅部分是不用做疏散的.
但你的楼梯间,防烟楼梯间,消防电梯间及其前室,合用前室等还是要做应急照明的.
回复
4楼
楼梯间,防烟楼梯间,消防电梯间及其前室,合用前室也可以不做应急照明的吧~!!!!没强制规范啊~~~(二类高层)
回复
5楼
是不用做疏散指示标志和安全出口标志,而疏散照明还是要做的。疏散指示标志、安全出口标志、疏散照明统称为疏散照明,疏散照明、备用照明、安全照明统称为应急照明,要弄清楚概念。
回复
6楼
疏散指示标志和安全出口标志都不做!!!那做岂不是多此一举
回复
7楼
住宅的疏散路线很简单,而且人员都比较熟悉此路线,所以不用设疏散指示标志和安全出口标志,但再简单的路线也不能让人摸着黑疏散,那样可能会出现混乱甚至踩踏,所以对于住宅来讲疏散时不需要诱导,但需要提供必须的照度。
回复
8楼
其实这种问题除了对付审图的,没有太大意义。作为高层建筑,设置几个疏散照明,对于设计者是举手之劳,做了只有好处没坏处,为什么非不要呢?
回复
9楼
可有强制性规范规定一定要做呢?一直找不到依据!!!
回复
10楼
完全同意
回复
11楼
化繁为简说的对.
我们通常说的应急照明其实就是备用照明.
疏散照明\备用照明\安全照明合称应急照明.
楼梯间等位置是需要备用照明的.
高规上有规定.
回复