德州市新湖春天工程,建筑节能率达到70%,采用地板辐射采暖,我按热负荷30W/M2设计,供水温度为40度,回水温度为30度,卫生间采用铜铝复合散热器,由于供回水温度太低,散热器散出的热量效果不是太好,需要增加散热器面积,希望大家畅所欲言,帮我想个更好的办法,谢谢
德州市新湖春天工程,建筑节能率达到70%,采用地板辐射采暖,我按热负荷30W/M2设计,供水温度为40度,回水温度为30度,卫生间采用铜铝复合散热器,由于供回水温度太低,散热器散出的热量效果不是太好,需要增加散热器面积,希望大家畅所欲言,帮我想个更好的办法,谢谢
12楼
如果光是卫生间的话,可以试试暖灯~~`
回复
13楼
最时髦的解决办法“卫生间采用地板采暖,如果温度不达标请附加电加器(如浴霸)辅助采暖。电加热器由业主自行解决。”
如果卫生间只用散热器采暖增加面积是可以的。但效果不明显。散热器总是凉热各半。
回复
14楼
你可以考虑使散热器单独成为一个系统,和地热分开,这样流量可以控制!
回复
15楼
供回水温度确实很低,卫生间单独成一环路,最好用带阻氧的地暖管。按热负荷30W/M2设计,感觉有点小了。
回复
16楼
给散热器加个散热风扇^_^
回复
17楼
都不是解决问题的根本
温度的
回复
18楼
卫生间单独出来!作电采暖
回复
19楼
多选几组暖气片并联,这样效果会好一些,不过要解决好水力平衡的问题。
回复
20楼
我认为本身进水温度40度,设计地暖带暖气片就是个设计错误,可以想办法在暖气片进水管上安装一套电加热系统来增加进水温度,只是建议
回复
21楼
谢谢您的建议,我要考虑
回复