德州市新湖春天工程,建筑节能率达到70%,采用地板辐射采暖,我按热负荷30W/M2设计,供水温度为40度,回水温度为30度,卫生间采用铜铝复合散热器,由于供回水温度太低,散热器散出的热量效果不是太好,需要增加散热器面积,希望大家畅所欲言,帮我想个更好的办法,谢谢
德州市新湖春天工程,建筑节能率达到70%,采用地板辐射采暖,我按热负荷30W/M2设计,供水温度为40度,回水温度为30度,卫生间采用铜铝复合散热器,由于供回水温度太低,散热器散出的热量效果不是太好,需要增加散热器面积,希望大家畅所欲言,帮我想个更好的办法,谢谢
2楼
提高供水温度。供水先进散热器。然后,锦芬水器带地暖。
回复
3楼
谢谢您的建议,温度不能提高了,我们用的是地热井,温度有限,先进散热器是个好建议
回复
4楼
温度如果提不高,那就改地暖吧,散热器增加的再多都没有,说不定起反作用.
回复
5楼
谢谢四楼的建议,由于本工程卫生间地面做法的原因,如果做地暖,就无法满足卫生间标高要求,而且无法找坡.
回复
6楼
谢谢四楼的建议,由于本工程卫生间地面做法的原因,如果做地暖,就无法满足卫生间标高要求,而且无法找坡.
没法解决了吗
回复
7楼
貌似水温太底了.光加散热片也没用啊
回复
8楼
是啊 你温差有限 散热片在 低温下效率更低 这样不是跟难弄
回复
9楼
不好处理,地暖带散热器还会引起其他房间的供热效果,因为散热器的阻力小
回复
10楼
单独一路带的散热器么?、
回复
11楼
风机盘管可以用吗,效果如何
回复