关于断路器短时耐受电流
x869.com
x869.com Lv.2
2007年08月09日 18:24:36
来自于断路器
只看楼主

在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?


在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.
这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
免费打赏
dianqishi801106
2007年08月13日 08:18:00
12楼


短路容量当然是按超瞬态短路电流校验(不衰减的情况下),但是动稳定必须按照冲击电流来校验。
你看的哪本规范说动稳定可以按有效值来校验的!!!!!
回复
cxsean
2007年08月13日 11:31:27
13楼


是啊,动稳定当然按峰值来校验,但是50kA是指的断路器的运行分段能力,它的额定短路接通能力样本里会另外给出,这个值此才是校验峰值的。




回复