【请教】漏电开关短路或是过载跳闸时复位按钮会不会弹出
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2012年11月29日 09:07:52
只看楼主

请问漏电开关短路或是过载跳闸时复位按钮会不会弹出?有人说跳闸就弹出,有人说只有漏电时复位按钮才弹出,这样可判断是否是漏电。麻烦高人给个确定的答案。谢谢!!!

请问漏电开关短路或是过载跳闸时复位按钮会不会弹出?有人说跳闸就弹出,有人说只有漏电时复位按钮才弹出,这样可判断是否是漏电。

麻烦高人给个确定的答案。谢谢!!!
免费打赏
huaxin518-gyb
2012年11月29日 09:20:41
2楼
个人意见,当漏电开关短路或过载时,复位按钮不会弹出。首先漏电开关本体是由断路器本体加上漏电附件组成的,两部分分担着不同的保护职责,开关本体主要针对短路和过载保护,漏电附件主要针对漏电保护。那个复位按钮是针对漏电附件所设置的试验触点,所以针对开关本体所分担的保护是不起任何作用的。供参考。
回复
liqing126
2012年11月29日 16:45:58
3楼
楼上的理解个人感觉正确,
回复
qufengcat
2012年11月29日 17:08:54
4楼
回复
老灰兔子
2012年11月29日 21:45:48
5楼
就如沙发所说那样,除了漏电动作外,短路、过载是不会使漏电保护复位按钮弹出来的。
回复
liushibo422
2012年11月30日 11:47:03
6楼
二楼说的很到位了
回复
jljhl-001
2012年12月02日 16:06:44
7楼
非常感谢,这下心里就有底了。
回复
fuyunbanyue
2013年10月10日 18:09:06
8楼
jljhl-001 发表于 2012-12-2 16:06 非常感谢,这下心里就有底了。说的有道理
回复

相关推荐

APP内打开