功率443kw冷水机组供配电的问题
ee8846
ee8846 Lv.5
2012年11月29日 08:58:03
只看楼主

我们计划新建的十万平米的高层办公楼,设计院设计的三台输入功率443kw的冷水机组,有这样的问题,我们本地供电变压器最大允许的单台容量为1250千伏安,因此三台冷水机组必须三台变压器分别供电,设计院计算结果是变压器内阻大,冷水机组启动时瞬时压降能达到标称电压(380v)的8%不符合民规电压损失7%的要求。请教诸位高手,冷水机组自带软启功能或者星角降压启动功能的能否解决瞬时压降大这样的问题,一般冷水机组是怎样启动的,对供电变压器有什么要求

我们计划新建的十万平米的高层办公楼,设计院设计的三台输入功率443kw的冷水机组,有这样的问题,我们本地供电变压器最大允许的单台容量为1250千伏安,因此三台冷水机组必须三台变压器分别供电,设计院计算结果是变压器内阻大,冷水机组启动时瞬时压降能达到标称电压(380v)的8%不符合民规电压损失7%的要求。

请教诸位高手,冷水机组自带软启功能或者星角降压启动功能的能否解决瞬时压降大这样的问题,一般冷水机组是怎样启动的,对供电变压器有什么要求
免费打赏
ee8846
2012年11月29日 14:06:43
2楼
请问有朋友知道吗,急!
回复
karljungle
2012年11月29日 15:48:10
3楼
个人看法:
1. 大功率冷水机组一般都是一个个缸逐步启动的,启动电流应该没有计算的那么大
2. 楼主可以考虑用690V的机组
3. 印象中8%应该是满足要求的吧(不是频繁启动电机的话,15%的电压降也满足了)
回复
ee8846
2012年12月03日 17:21:39
4楼
请问楼上是不是设计院的朋友,通过咨询也有朋友这么说,但是民规规定确实是7%
冷水机组厂家建议我用变频机组 基本不存在压降,机组软启电流也是很大的有额定电流的3-5倍,个人感觉这是一个综合性比较强的问题,涉及暖通专业
回复
ee8846
2012年12月03日 17:28:54
5楼
请问楼上是不是设计院的朋友,通过咨询也有朋友这么说,但是民规规定确实是7%
冷水机组厂家建议我用变频机组 基本不存在压降,机组软启电流也是很大的有额定电流的3-5倍,个人感觉这是一个综合性比较强的问题,涉及暖通专业
回复
l113825034
2012年12月03日 18:22:50
6楼
专用变压器可不受1250的限制,如果地方规范或供电局的要求,另论,我们这边做法是集中空调的变压器单独设一台,这属于季节性负荷。
回复
rmrmrm
2012年12月04日 11:14:04
7楼
可以用10kV高压冷水机组
回复
电气交流
2012年12月04日 11:36:15
8楼
变频运行,既可以节能还能解决启动压降问题。但是电压选择690V,变压器换成1600KVA的。
回复
电气交流
2012年12月04日 11:36:51
9楼
为什么限制在1250kVA?
回复
loyal7
2012年12月07日 11:18:57
10楼
楼主的压降是母线端,还是设备端子处啊?
7%是电力系统与用户计费电表处的要求。对上述的高层办公楼(如是高压计量)应该计算高压侧的电压偏差吧。
回复

相关推荐

APP内打开