我们房子地下室放线误差有3公分严重吗?
ghui112
ghui112 Lv.2
2012年11月29日 08:52:04
来自于建筑施工
只看楼主

我们做的房子是18层的,在基础承台做完后准备做地下室实际就是地下架空层,因为施工员的疏忽只有一条轴线就是B轴是用经纬仪打出来的,另外一条轴线就是2轴放的不好,结果导致放线有3公分误差,等地下室做起来后上面每层放线都还准确,现在我们房子做到10层了,不知道地下室的偏位对整个房子有多大影响啊,请各位老前辈指点下吧。。

我们做的房子是18层的,在基础承台做完后准备做地下室实际就是地下架空层,因为施工员的疏忽只有一条轴线就是B轴是用经纬仪打出来的,另外一条轴线就是2轴放的不好,结果导致放线有3公分误差,等地下室做起来后上面每层放线都还准确,现在我们房子做到10层了,不知道地下室的偏位对整个房子有多大影响啊,请各位老前辈指点下吧。。
免费打赏
woshaer
2012年11月29日 09:19:24
2楼
问题是不会太大,之前你们应该验线,干建筑有烂活没烂线,说的就是放线的重要性
回复
ljpylc
2012年11月29日 10:02:37
3楼
5厘米以内没事的,以后小心
回复
wangjiyiok
2012年11月29日 10:04:57
4楼
3cm对于验收时没有影响的,你可以查阅一下规划验收要求,工作的事情还是一是一,二是二,不能马虎的,不过也是有允许偏差的。3cm肯定在允许误差范围内
回复
black_tim
2012年11月29日 10:10:13
5楼
应该没什么问题,我们这工地线是我放的,做到0.000的时候才发现整个样向南挪了4公分,现在房子都要开盘了,这事只有木工长和另一施工员知道,问题是到现在也没弄明白怎么就偏了呢,我用的科力达全站仪,干了这些年还是第一次碰到,郁闷中…
回复
jsa346
2012年11月29日 10:11:27
6楼
钢筋混凝土的建筑,允许误差好像是3--5厘米。但是整体误差也是要控制在这个范围的,也就是,不是你一个轴线这么多,其它也是这么多,那么整体就累计上去,不可以的。
不过轴线误差是比较不应该的,因为其它的构件都是根据柱的轴线来放的。
这也说到了施工误差的问题,钢筋混凝土误差是以厘米计,如果是钢骨构造就是毫米计了。
回复
cqkaixin
2012年11月29日 11:01:59
7楼
结构交流群:108909750 欢迎你
回复
sxhjhhd
2012年11月29日 11:13:04
8楼
对于结构的问题不大,不过以后可得注意了,放线是工程第一关,这个错了,以后做的再好也白搭
回复
longkaiqian0217
2012年11月29日 11:50:06
9楼
回复
ghui112
2012年11月29日 14:00:21
10楼
很明显我们第一层的外墙有个剪力墙往里面倒了几公分,2层以上的因为安全网遮了不知道是垂直还是不垂直了,心里老是不舒服啊。
回复
gwbhmm
2012年11月29日 14:42:10
11楼
回复

相关推荐