砌体结构基本受力体系的分析
lgw9819
lgw9819 Lv.2
2007年08月09日 14:07:13
来自于砖混结构
只看楼主

有一车间,现按砌体结构设计,每六米设构造柱,上支撑钢桁架,全部采用刚性条基。大家看合理吗

有一车间,现按砌体结构设计,每六米设构造柱,上支撑钢桁架,全部采用刚性条基。大家看合理吗
大林
2007年08月12日 21:52:37
2楼
表述问题不清.1.有无吊车荷载?2.有无抗震设计要求?3.车间的跨度及高度?
回复
lgw9819
2007年08月13日 15:36:06
3楼
无吊车。跨度30米,檐高4米,总长70米。不考虑抗震
回复

相关推荐