TT系统安全吗?(新手上路)
163ljk
163ljk Lv.2
2007年08月09日 11:47:43
只看楼主

TT 系统指电源中性点直接接地,负载的外露金属部分对地直接连接、但与电力系统的任何接地点无关。假设电源端接地电阻4欧,负载的接地电阻4欧,如果碰壳,那触电电压等于110V,这安全吗?如负载的外露金属部分接零线则可形成短路电流,使保护装置动作,这不更安全吗?

TT 系统指电源中性点直接接地,负载的外露金属部分对地直接连接、但与电力系统的任何接地点无关。

假设电源端接地电阻4欧,负载的接地电阻4欧,如果碰壳,那触电电压等于110V,这安全吗?
如负载的外露金属部分接零线则可形成短路电流,使保护装置动作,这不更安全吗?
免费打赏
流浪汉
2007年08月11日 21:45:00
22楼
tt系统发生单相碰壳的话,短路电流可能不致以是断路器马上动作,
所以最基本的一条,tt系统要装漏电开关,那是当然是跳闸了
回复
wqt0629
2007年08月12日 20:43:10
23楼
TN-C-S系统比较安全
国标都已规定在入户端把N线和PE线相连接
这样就很安全
在有金属的部分接PE线接地
如果发生接地或触电事故则可构成等电位不会发生事故
回复

相关推荐