TT 系统指电源中性点直接接地,负载的外露金属部分对地直接连接、但与电力系统的任何接地点无关。假设电源端接地电阻4欧,负载的接地电阻4欧,如果碰壳,那触电电压等于110V,这安全吗?如负载的外露金属部分接零线则可形成短路电流,使保护装置动作,这不更安全吗?

TT 系统指电源中性点直接接地,负载的外露金属部分对地直接连接、但与电力系统的任何接地点无关。

假设电源端接地电阻4欧,负载的接地电阻4欧,如果碰壳,那触电电压等于110V,这安全吗?
如负载的外露金属部分接零线则可形成短路电流,使保护装置动作,这不更安全吗?
免费打赏
sjg6843
2007年08月09日 12:27:30
2楼
TT系统没有TN系统安全,这是肯定的,所以现在一般都用TN-C-S或TN-S系统.楼主提到“负载的外露金属部分接零线......”就相当于TN-C-S系统了
回复
sheshi38du
2007年08月09日 14:09:09
3楼


不知道你这个110V怎么算出来的?
回复
yueyilz
2007年08月09日 15:13:41
4楼
设备的金属外壳接零线?????
假设三相不平衡的时候
零线带电呢?
回复
yeshimaide
2007年08月09日 16:27:29
5楼
零线带电或一相断相,壳体也会带电,不安全!
回复
chshchy
2007年08月09日 17:22:29
6楼


无论是正常情况下还是故障情况下,均有回路。你说的情况也形成回路,不过两个电阻是串联不是并联,而且也并不是简单的(Ra+Rb)。
TT系统,需要做好等电位联结、RCD和4极隔离开关。
回复
一指慢
2007年08月09日 23:27:54
7楼
格格巫问"不知道你这个110V怎么算出来的?"
楼主说:"假设电源端接地电阻4欧,负载的接地电阻4欧".假如某相直接碰壳,流过的电流为220/(4+4)=27.5(A)则壳对地的电压为:27.5*4=110(V)
以上为数字推算.

回复
shurenzzh
2007年08月10日 13:17:33
8楼
tt系统现在都淘汰不用了
回复
sheshi38du
2007年08月10日 13:24:49
9楼


哈哈,开了眼界了,还有这么算TT的接触电压的,服了
回复
sheshi38du
2007年08月10日 13:25:55
10楼


谁规定的?你吗?
回复
jjcjjc5
2007年08月10日 14:05:35
11楼
按照你这样的算法.....9层的开关都断不了了