挡土墙结构方案选取问题,小弟特求破解方法
黎落
黎落 Lv.7
2012年11月28日 17:29:17
只看楼主

小弟手头一个8度、0.2g、第三组小框架工程,17m高;长54m、宽42m。有一面是填土,从正负零填到第二层处(一层层高5.4m,填土高4m),而且应生产要求,在这个位置有个发行平台,如下图。 现在想把一层临土的这一面做成钢筋混凝土墙,这样能档土了,也能做发行平台了,但是这样做整个结构就很不“对称”了,刚度很不均匀,结构受力不好,毕竟8度设防。另一个做法就是做一个毛石挡土墙把土和建筑物隔开,毛石挡土墙底部距离建筑物2m、顶部3m(根据《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99的第5.0.3条2款的规定及条文说明挡土墙上缘与建筑间的水平距离不应小于3米,下缘与建筑间的水平距离不应小于2米),这样对结构来说就很有利,但是那个发行平台就很不好做了,因为上面有3m宽的间隙。。

小弟的问题就是:第一种做法是否能行?规范允不允许?第二种做法,那个平台怎么做?
小弟真心求解,请各位出点主意。哪怕随便说说!在此谢过!

QQ截图20121128171902.png


2.png


3.png

免费打赏
jiangbing86
2012年11月30日 11:47:40
12楼
回复
hll793482739
2012年11月30日 12:20:03
13楼
选第一种方案!
回复
tiandirenjiegou
2012年11月30日 12:26:57
14楼
看不请呀
。。
回复
hll793482739
2012年11月30日 12:36:07
15楼
有理!我也顺便学习哈!
回复
xuesl1114
2012年11月30日 13:54:41
16楼
建议采取第一种设计方案,挡土墙和主体结构分开设计。
回复
無畏
2012年11月30日 13:55:34
17楼
同意沙发的意见,这样结构概念较清晰
回复
moreben
2012年11月30日 14:14:01
18楼
本人更倾向于第一种方案,混凝土墙只用来挡土按连续梁计算。发行平台另行计算,直接坐落在夯实土壤上就可以。我觉的这样会更经济合理
回复
李小木
2012年11月30日 14:37:37
19楼
第一种方案好,而且施工方便,节约造价
至于刚度比问题,你楼层又不高,应该问题不大
个人认为应把挡土墙和柱子分开计算,假定只让混凝土墙挡土,配筋时柱子配筋加大
回复
gsj-67
2012年11月30日 15:03:19
20楼
单独设钢筋砼挡土墙,与主体框架结构分开,结构体系要清析。
回复
xccongyadong
2012年11月30日 15:21:02
21楼
第二种,受力简单,发行平台不是大问题
回复

相关推荐

APP内打开