我们这关于防雷的新规定.
lggufei
lggufei Lv.7
2007年08月09日 08:52:11
只看楼主

我们这防雷办出的新规定:在电表箱旁边加一个SPD箱.所有住户的进线加一单相SPD,统一放在SPD箱内.我存在的疑问1,本来我们这的通常做法是只在进线处加一级SPD.现在如果在每个住户进线加一单相SPD,这个SOD应该属于二级.按照规定,应该和一级之间间隔5M以上.但这个很难满足.2,如果单独设一个SPD箱来统一放各住户的SPD.那么从电表箱到SPD之间的接线势必大于规范的规定0.5M.解决的方法只有加退耕器.

我们这防雷办出的新规定:在电表箱旁边加一个SPD箱.所有住户的进线加一单相SPD,统一放在SPD箱内.
我存在的疑问1,本来我们这的通常做法是只在进线处加一级SPD.现在如果在每个住户进线加一单相SPD,这个SOD应该属于二级.按照规定,应该和一级之间间隔5M以上.但这个很难满足.
2,如果单独设一个SPD箱来统一放各住户的SPD.那么从电表箱到SPD之间的接线势必大于规范的规定0.5M.解决的方法只有加退耕器.
3--------

虽然有防雷办和厂家携手搞钱的嫌疑,但处于技术上的考虑,加一级SPD是有必要的.
但我觉得防雷办的规定有点过于死板,且不容易实施.
我倒认为,可以把那个单相的SPD加到户内箱内.
但这样做,有一个弊端就是,SPD怎么和接地极?
免费打赏
lggufei
2007年08月11日 15:09:41
2楼
没办法!
自己顶一下!
希望大家都来讨论一下!