请教如何计算选择以下问题
sbqeagle
sbqeagle Lv.2
2007年08月08日 17:36:51
只看楼主

一个小区,总配电箱的参数如下:Pe=123KW,Kx=0.7,功率因数为0.9。由此已经计算出Pjs=123×0.7=86.1KW,Ijs=86.1/0.9/0.38/1.732=145.35,用VV22的电缆穿钢管埋于地下,请问我该如何选择此电缆的截面积?谢谢

一个小区,总配电箱的参数如下:Pe=123KW,Kx=0.7,功率因数为0.9。由此已经计算出Pjs=123×0.7=86.1KW,Ijs=86.1/0.9/0.38/1.732=145.35,用VV22的电缆穿钢管埋于地下,请问我该如何选择此电缆的截面积?谢谢
免费打赏
xuan2281
2007年08月09日 18:35:22
2楼
低压电缆可以用最大载流量选。这个可查阅电缆型号手册

有部分地区按经济载流量选。我们这一般按3500小时,铜芯2.5A/mm,铝芯1.5A
回复
dcl-1978
2008年03月26日 09:49:37
3楼
计算电流方法太复杂,教你个简单的: 三相 1.52Pjs/功率因数 例如:1.52x86.1/0.9=145.41A
单相 4.55Pjs/功率因数

按导线截流量选取VV22-1KV-4X50 (电缆选型手册)