关于用轴流风机做新风机的问题
zhangyiting1123
2007年08月08日 16:12:00
来自于通风排烟
只看楼主

关于用轴流风机做新风机的问题,甲方为了省费用,无论如何都要我们用轴流风机做新风机,请问这样可以吗?大家有没有遇到过这种情况呢?

关于用轴流风机做新风机的问题,甲方为了省费用,无论如何都要我们用轴流风机做新风机,请问这样可以吗?大家有没有遇到过这种情况呢?
免费打赏
toplhc
2007年08月08日 16:46:36
2楼
什么场合?是有空调的房间吗?几乎全国所有地区不宜直接送新风

回复
zhangyiting1123
2007年08月08日 17:07:12
3楼
KTV,不让我用全热交换器,晕死.空调系统用的是VRV
回复
toplhc
2007年08月09日 08:58:27
4楼
如果甲方不想用全热交换器,建议用轴流风机风机设排风,你把直接送风的危害告诉他

回复
lvguozhi
2007年08月09日 16:47:11
5楼
好像楼主的意思不是直接送新风的问题,应该是用什么形式的风机作为新风机的问题。
轴流风机风压低,风量大,如果系统阻力大,轴流风机就不能用,只能用离心风机。
回复
lupee896
2007年08月09日 17:30:21
6楼

严重同意浆糊兄的意见~~~
回复
wu.ye
2007年08月09日 20:40:35
7楼

阻力大时可用混流风机或斜流风机。风压一样很大又比离心风机造价低的多。
回复
d_xiaoliu
2007年08月10日 01:03:22
8楼


呵呵 只是噪声也比较大哦比离心机
回复
hhbox
2007年08月10日 15:59:49
9楼
按空调设计规范变冷媒流量系统也要保证新风量及空调房间正压,新风不经过处理直接送入室内容易造成VRV室内机承当负荷过大,引起设备运行故障。新风处理的焓差大,一般VRV室内机处理不了,要采用专用的新风机,或采用全热交换处理后降低室内机的负荷。

结论还是不能采用轴流风机或其它风机直接送入新风到室内,这也是为业主负责!
回复
sxvin
2007年08月10日 18:59:39
10楼
直接送新风,弊大于利,建议和甲方解释清楚.
回复