有2套UPS(均为三进三出),其LCD显示板分别显示如下:其中1套120kVA的UPS(2台120kVA主机): UPS1:L1=17A,L2=20A,L3=24A,N=14A,UPS2:L1=17A,L2=19A,L3=21A,N=12A,输入柜显示385V/48A,输出柜显示370V/40A请问:这套UPS的已用容量为多少?功率因数?如何计算?另1套不知容量的UPS(也有2台UPS主机):
其中1套120kVA的UPS(2台120kVA主机):
UPS1:L1=17A,L2=20A,L3=24A,N=14A,
UPS2:L1=17A,L2=19A,L3=21A,N=12A,
输入柜显示385V/48A,输出柜显示370V/40A
请问:这套UPS的已用容量为多少?功率因数?如何计算?
另1套不知容量的UPS(也有2台UPS主机):
UPS1:L1=19%,L2=14%,L3=14%
L1=17A,L2=14A,L3=14A
UPS2:L1=12%,L2=9%,L3=9%
L1=11A,L2=9A,L3=9A
请问这套UPS容量是多少?已用容量为多少?如何计算?