按照高规7.1.6第三条,墙内设置暗柱,长度取梁宽加两倍墙厚,那也不够2m多啊,还望高手赐教。
按照高规7.1.6第三条,墙内设置暗柱,长度取梁宽加两倍墙厚,那也不够2m多啊,还望高手赐教。
12楼
完全没必要! 这边缘构件跟阳台一点关系都没有的!
除非,有且只有一种可能,他这个边缘构件的计算配筋太大了,必须要这么长,钢筋才能摆的下。
回复
13楼
边缘约束构建 是约束剪力墙身的 调高剪力墙承载力极限值的 这么做没有意义也起不到作用
严格上讲 约束边缘氛围是根据剪力墙受力确定的 本身规范方法过于简化约束构建范围和配筋就有一定误差 认为再去扩大恐怕会造成剪力墙偏不安全了 具体这东西pkpm杂志都有 这么配筋不一定安全
回复
14楼
觉得应该就是下面一点是约束构件,上去都是墙身
回复
15楼
PKPM自动生成边缘构件的时候会自动把距离在一定距离之内的边缘构件连成整体,你可以在绘图参数中改改试试。
回复
16楼
完全没有必要做这么长的边缘构件,不管那个阳台是做挑板还是挑梁。200墙厚做400暗柱就行了
回复
17楼
完全是浪费的做法,没必要
回复
18楼
个人观点,下边的边缘构件和暗柱的距离过近,所以软件就把它们连在一起了
回复
19楼
这么做没有根据
回复
20楼
阳台~~~你那个地方点铰接试试或者删除这个,人工加进去。这个不影响大局,没必要放进去作整体验算
回复
21楼
这个设计真TMD保守啊。全国都这样搞,我敢说,再来几个大地震都不会有什么伤亡的。
回复