请问100吊车的厂房该如何设计?
sailor219
sailor219 Lv.2
2007年08月08日 10:58:35
只看楼主

有个问题把我难倒了?三边跨都无中柱,两边的两跨24米,13米高,20吨吊车,中间的一跨25米高,100吨吊车,总共170米长,请问各位老师我该如何设计,pkpm里能算吗,如何计算?

有个问题把我难倒了?
三边跨都无中柱,两边的两跨24米,13米高,20吨吊车,中间的一跨25米高,100吨吊车,总共170米长,
请问各位老师我该如何设计,pkpm里能算吗,如何计算?
免费打赏
sailor219
2007年08月08日 11:01:54
2楼
三连跨,中间30米跨,两边24米
回复
lly_lly
2007年08月08日 14:28:34
3楼
当然能算,不过100t天车下柱宜用格构钢柱,屋面钢梁与柱刚接,方能有效减少柱顶位移.