10KV断路器的操作顺序
yj050528
yj050528 Lv.2
2007年08月08日 09:53:01
来自于断路器
只看楼主

请问大家,10KV断路器的操作顺序:分-0.3S-合分-180S-合分,这个是什么意思呀!谢谢!

请问大家,10KV断路器的操作顺序:分-0.3S-合分-180S-合分,这个是什么意思呀!谢谢!
免费打赏
简单信
2007年08月08日 15:41:55
2楼
好像是做试验!数字是中间的时间间隔!
回复
yayacs1980
2007年08月19日 12:51:16
3楼


正解!
回复
cdtyzhangli
2007年08月19日 15:52:13
4楼
这是一个自动重合闸循环,是断路器型式试验必做的项目。断路器遭遇短路时分闸,0.3秒后自动重合,如果此时短路故障没有消除则又分闸,180秒后再次重合,如果此时短路仍然存在则断路器还将分闸。实际上很多短路故障都是瞬时故障,所以第一次重合闸一般都会成功,但如果是永久性短路故障,第一次重合闸失败后即不再进行重合。
回复