问高手:PKPM JCCAD 算肋梁式筏板基础,为什么加大梁截面后配筋反而增大???
问高手:
PKPM JCCAD 算肋梁式筏板基础,为什么加大梁截面后配筋反而增大???
2楼
梁大了。最小配筋率大了
回复
3楼
同意楼上的
回复
4楼
基础梁是按最小配筋率配的么?
回复
5楼
基础梁刚度大了,分配的柱底的力可能也相应增大
回复
6楼
楼主可以看一下 弹性基础梁中白色文字,如果是0.21,也就是说你的基础梁是构造配筋,可以适当的减小梁高或梁宽。
回复
7楼
楼主可以看一下 弹性基础梁中白色文字,如果是0.21,也就是说你的基础梁是构造配筋,可以适当的减小梁高或梁宽。
同意
回复
8楼
梁截面增大,梁刚度大了,当然配筋会随之会有增大
回复
9楼
上部梁也是这样的情况,刚度大所以配筋自然就增大了...
回复
10楼
学习了,正在做第一个梁筏基础
回复