塑壳断路器能否下进线
ouyu
ouyu Lv.2
2007年08月07日 17:11:54
来自于断路器
只看楼主

在做低压配电系统时,经常遇到用塑壳断路器做进线开关的情况,如果采用下进线方式,配排会很简单明了,但有些厂家注明不能下进线,有的厂家注明可以,有些厂家则没有说明.我有些不太明白,为什么同样是塑壳开关,有的允许下进线,有的不允许下进线,是否允许是根据什么决定的呢?

在做低压配电系统时,经常遇到用塑壳断路器做进线开关的情况,如果采用下进线方式,配排会很简单明了,但有些厂家注明不能下进线,有的厂家注明可以,有些厂家则没有说明.我有些不太明白,为什么同样是塑壳开关,有的允许下进线,有的不允许下进线,是否允许是根据什么决定的呢?
免费打赏
andyzhang1115
2007年08月07日 18:12:58
2楼
是这样的,因为电弧的温度比较高,起弧后弧光是向上的,所以在设计塑壳断路器的时候大部分塑壳断路器的灭弧装置在塑壳断路器的上方,除非你有特别的需要,会使用下进线才会需要特别设计的塑壳断路器,这种塑壳断路器有两端灭弧功能。当然价格也贵点。
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月07日 18:25:35
3楼
要看断路器,一般普通的断路器是上进线。你要做下进线就要考虑降容。
正常情况下不要考虑下进线。
回复
zhang1400.vip
2007年08月08日 12:36:54
4楼
施耐德的塑客断路器可以下进线.前年推出的EZD630-63A.价格不算太高.
回复
yayacs1980
2007年08月19日 12:52:31
5楼



学习了