做过大空间设计得进
yangliu0
yangliu0 Lv.2
2004年10月26日 17:12:12
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个层高10米左右会所,在重庆地区面积2500平米,三面玻璃幕墙,屋顶用彩钢板做造型屋面。后面墙和挡土墙间隔4米左右。准备采用风冷热泵机组+风柜。顶部不能吊风管。请问设计负荷及气流组织如何设计较合理。——————————————————————现本人有一设想,大家可以给点意见在靠挡土墙那边的墙上沿墙立项均匀分布送风管,作成假柱,风口在2-3米位用射流风口下送,请各位给点意见

现在有一个层高10米左右会所,在重庆地区
面积2500平米,三面玻璃幕墙,屋顶用彩钢板做造型屋面。
后面墙和挡土墙间隔4米左右。
准备采用风冷热泵机组+风柜。
顶部不能吊风管。

请问设计负荷及气流组织如何设计较合理。

——————————————————————
现本人有一设想,大家可以给点意见
在靠挡土墙那边的墙上沿墙立项均匀分布送风管,作成假柱,风口在2-3米位用射流风口下送,

请各位给点意见
——————————————————————
夏季本人还不是很担心,主要冬季的气流伤脑精
yankui
2004年10月26日 18:44:13
2楼
不知道长宽,不知道用射流好不好,如果是长的应该可以,
如果是方型的呢??
回复
yangliu0
2004年10月27日 14:33:00
3楼

是个扇型的,内外径差是20多吧
回复
变风量顾问
2004年11月29日 13:46:13
4楼
有没有图纸?大家看看

,我认为做射流可以
,不过20多米的跨度,单面可够长的
回复
cnbbzz
2004年12月02日 08:24:13
5楼
在靠挡土墙那边的墙上沿墙立项均匀分布送风管,作成假柱,风口在2-3米位用射流风口下送,


----想法很好,我这里有实例,不过实例上的风口在4米左右
回复
zenghh
2004年12月14日 13:40:27
6楼
要看看图纸。
回复
jrzhp
2004年12月16日 15:48:13
7楼
大空间可采用分层空调,在四米高处(档土墙一面)设均匀送风道,圆形喷风口射流,向机场候机楼大厅的设计方法相同。
回复
vanillar
2004年12月17日 12:47:59
8楼
采用分层圆形风口送风即可!
回复
lsh362
2004年12月19日 15:23:19
9楼
负荷为300W/平方,气流组织采用喷口送风,下部回风
回复
dust2
2004年12月20日 09:36:41
10楼
刚做了一个,气流组织采用妥思球型喷口送风,下部集中回风
回复
soe3
2005年01月20日 02:06:45
11楼
刚做过一个.北京一个4s店展厅.采用喷口送风,下部回风.喷口高度3.8米.喷射角度手动可调型喷口.
造价原因未选用电动调节喷口.
冬季运行效果不错.
回复

相关推荐

APP内打开