请问,100万平米的小区应该做几个消防泵站?有什么要求吗?

请问,100万平米的小区应该做几个消防泵站?有什么要求吗?
免费打赏
云涛
2007年08月07日 15:16:31
2楼
一个也行,没规定!!!!
回复
visevesa
2007年08月07日 16:41:29
3楼
1.100万m2大概指用地面积吧,相当于1500亩,范围很大.
2.中间肯定有城市干道通过,建议与生活给水设同样的供水泵站.
3.一般建筑面积15~20万m2要设一个泵站.也就控制400m*400m左右设一个泵站.范围太大管道损失太大,不利.
4.但也得看是以多层住宅为主,又小于8层,不用设室内消火栓,最多也就是公共建筑设消火栓则区划还可大些.
5.泵站尽量设于地下车库内
6.住宅区情况很复杂,也得看具体情况,以上意见供参考
回复
mqs-2004
2007年08月10日 08:57:57
4楼
请问三楼的说法有什么依据吗
回复
sophia_super
2007年08月10日 09:32:59
5楼


同意!再补充一点:还要看工程所在的城市,当地自来水公司很可能会有什么特殊规定,比如上海前几年,不许不同单体的室内消防管道在室外埋地相连,这样如果地下室相互不连通,就无法共用一组消防泵了,哪怕两幢楼相隔不远。最近没做过上海的项目,现在不知道有没有改变?