一台630kva的变压器是否能启动355kw的电动机,电动机额定电流660a,风机负载,软启动启动,启动电流限制2500-3200a,启动时间10s,电机到软启的距离30m用2*(150*3)的电缆连接,启动时进线配电柜电压350v左右。请有实际经验的大侠帮忙回答

一台630kva的变压器是否能启动355kw的电动机,电动机额定电流660a,风机负载,软启动启动,启动电流限制2500-3200a,启动时间10s,电机到软启的距离30m用2*(150*3)的电缆连接,启动时进线配电柜电压350v左右。请有实际经验的大侠帮忙回答
免费打赏
abc_e
2007年08月07日 11:24:05
2楼
补充一下,变压器DYn11 10/0.4kv油变 电动机额定电压380v。变压器只带此电机。
回复
abc_e
2007年08月08日 21:46:52
3楼
怎么没人参加讨论呢?这个问题没有意义?
回复
andyzhang1115
2007年08月08日 22:51:44
4楼
1)额定电压相同
2)额定电流727A>640A
3)导线压降:30M忽略不计。
4)电缆选择:略为小点,只要散热没有问题可以使用。符合短路电流的要求。
5)启动电流3636A>3200A

OK!只要你能保证你的启动电流限制<3200A(约小约好)!到时候变压器在启动的时候声音响点,变压器底座固定牢靠点,如果平凡启动你还要校验变压器的热稳定以及冲击力,变压器的热寿命会短点。另外你高压测需要考虑熔断器是否符合要求!
回复
abc_e
2007年08月09日 08:30:49
5楼
3632A是什么电流?727A是什么电流?变压器的热稳定用什么校验?
回复
andyzhang1115
2007年08月09日 09:01:20
6楼
727是80%的变压器额定电流,3632A是4倍的变压器额定电流(冲击电流),如果你不是频繁启动不需要考虑。如果不是频繁启动不需要考虑!
回复
hk001
2007年08月09日 10:29:07
7楼
启动时限流措施不到位,还应考虑加装无功补偿。